Николай Шумыгора
Новичок
Сообщений: 4
« Добавлено: 04 Июнь 2008, 11:22:54 » Молниезащита
Молниезащита
- вопрос, часто возникающий в строительстве, и при этом часто упускаемый из-за недостатка информации и нормативной базы.
Систему молниезащиты любого здания можно разделить на две составляющие:
система внешней молниезащиты
- защита кровли, антен, дымоходов и стен здания от прямого попадания молнии;
система внутренней молниезащиты
- защита оборудования, которое расположено в здание, от наведенного и занесенного напряжения и тока молнии по внешним металлическим коммуникациям.
С удовольствием, отвечу на все Ваши вопросы!
nada
завсегдатай
Сообщений: 35
« Ответ #1 : 05 Июнь 2008, 21:10:52 » Молниезащита
Есть один вопрос:
Какую нужно применять систему внутренней молниезащиты в коттедже при потреблении до 12 кВт?
zHEKa
Новичок
Сообщений: 1
« Ответ #2 : 06 Июнь 2008, 09:39:58 » Молниезащита
У меня крыша из металлочерепици, кровельщики сказали что нужно присоеденить проволоку 10мм диаметром и закопать кусок железа в землю.Что Вы скажете по этому поводу?
Николай Шумыгора
Новичок
Сообщений: 4
« Ответ #3 : 06 Июнь 2008, 10:31:08 » Молниезащита
Цитата: "nada"
Есть один вопрос:
Какую нужно применять систему внутренней молниезащиты в коттедже при потреблении до 12 кВт?
Идея
внутренней молниезащиты
- кратковременное (доли секунды) соединение всех токопроводящих частей проводников и установок коттеджа в единую замкнутую систему. Иными словами, оборудование будет кратковременно находится под напряжением, но ток через него протекать не будет.
Если позволите, я отвечу на примере, тогда будет более понятно принцип построения систем молниезащиты и выравнивания потенциалов:
Рассмотрим коттедж со следующими входящими/исходящими коммуникациями:
- водоснабжение;
- газоснабжение;
- электроснабжение;
- канализация;
- телефон/интернет;
- спутниковое телевидение.
Думаю, что такой перечень имееют все частные строения или, по крайней мере, их владельцы к этому стремятся. Соответственно и список дорогостоящего оборудования, которое подключается к данным коммуникация отнюдь не меньше в размерах.
Итак по-порядку, что необходимо сделать:
1.Выполнить
систему внешней молниезащиты
здания.
2.
Заземляющие устройства
электроустановок и молниезащиты выполнить общим контуром или, как минимум, соединить через розрядник.
3.В помещении электрощитовой коттеджа установить
главную заземляющию шину
(ГЗШ), на которую свести все заземляющие проводники электроустановок коттеджа, а также присоединить все металлические коммуникации (газ, вода, канализация).
4.В главном распределительном щите (ГРЩ) установить
устройства защиты от импульсных перенапряжений
(УЗИП) на каждый ввод линии питания.
5. На вводе в здание установить
УЗИП
на линии телефонии, интернет и спутникового телевидения.
6. Для более тонкой защиты ответственного оборудования (компьютер, система сигнализации и т.д.) необходимо установить
УЗИП
непосредственно перед ним.
Выбор класса и параметров
УЗИП
зависит от места установки и расчетного тока молнии.
Юрий
Новичок
Сообщений: 1
« Ответ #4 : 06 Июнь 2008, 10:36:10 » Молниезащита
Уважаемый Николай. А подскажите, пожалуйста, какой материал лучше использовать для молниезащитной сетки - алюминий, медь или оцинкованный прут? Мне сейчас советуют использовать алюминий. Я колеблюсь. Спасибо.
Николай Шумыгора
Новичок
Сообщений: 4
« Ответ #5 : 06 Июнь 2008, 12:37:42 » Молниезащита
Цитата: "zHEKa"
У меня крыша из металлочерепици, кровельщики сказали что нужно присоеденить проволоку 10мм диаметром и закопать кусок железа в землю.Что Вы скажете по этому поводу?
Я отвечал на такой же вопрос на другом строительном форуме, поэтому, с вашего позволения, просто повторюсь. Согласно единственного действующего документа по молниезащите - РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" они вроде-бы и правы:
п.2.11 ...
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, а также соблюдены требования п. 2.6.
Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания...
и в тоже время:
п.3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона.
Таким образом, переходного сопротивления между листами металлочерепицы в
0,05 Ом
кровельщикам врядли удастся добиться, а даже, если получится, то контролировать такую систему каждый год по-моему очень хлопотно, к тому же осуществлять контроль прийдется самостоятельно. По-этому, мой Вам совет: выполните молниезащиту поверх кровли, как отдельную систему - из современных материалов это сделать просто и быстро. Ну а если Вы все-таки решите использовать в качестве молниеприемника кровлю, не забудьте ее заземлить,
через каждые 25 м
по периметру здания и с сопротивлением заземляющего устройства
не более 10 Ом
.
Цитата: "Юрий"
Уважаемый Николай. А подскажите, пожалуйста, какой материал лучше использовать для молниезащитной сетки - алюминий, медь или оцинкованный прут? Мне сейчас советуют использовать алюминий. Я колеблюсь. Спасибо.
Ведущие мировые производители систем молниезащиты свои элементы строят на основе этих трех материалов. Иными словами, защита от молнии, выполненная и на меди, и на цинке, и на алюминии, будет одинаково работоспособна. При выборе материала, я рекомендовал бы Вам руководствоваться следующими следующими критериями:
1. Долговечность (в порядке уменьшения срока службы):
- медь;
- алюминий;
- цинк.
1. Цена (в порядке уменьшения стоимости):
- медь;
- алюминий;
- цинк.
3. Эстетика (внешний вид):
- медь, например, лучше смотрится на коричневой крыше из керамической черепицы и на стене из облицовочного кирпича;
- аллюминий и цинк не так заметен на серой или белой штукатурке.
Если Вы, по рекомендациям, выберите аллюминий - проследите, что бы система не имела прямого контакта с другими металлами, так как этот материал сильно подвержен коррозии.
[/b]
Коля
Новичок
Сообщений: 1
« Ответ #6 : 16 Июль 2008, 13:50:35 » Молниезащита
Где скачать примеры чертежей и пояснений по молнизащите металоконструкций.
Спасибо.
Николай Шумыгора
Новичок
Сообщений: 4
« Ответ #7 : 17 Июль 2008, 21:09:43 » Re: Молниезащита
Цитата: "Коля"
Где скачать примеры чертежей и пояснений по молнизащите металоконструкций.
Спасибо.
В принципе, если Вы прочитаете РД то найдете ответы на много своих вопросов. А на которые не найдете - пишите лично или на форум - постараюсь ответить.
Евген Коч
Новичок
Сообщений: 2
« Ответ #8 : 04 Август 2008, 18:40:34 » Евромолниезащита
Действующая в нашей стране техническая норма по молниезащите "РД.34. ..." во многом устарела в свете новых данных о молнии, неустанно добываемых учеными многих стран. В 2006 г. увидел свет плод 5-летних усилий технического комитета ТК81 "Молниезащита" Международной Электротехнической Комиссии (МЭК), стандарт IEC62305 Lightning protection.
Основываясь на положениях этого документа, позвольте сделать несколько уточнений к июльской дискуссии.
1) Внешняя молниезащита (молниеотвод, громовідхильник, external lightning protection system) способна защитить:
- сооружение от физических разрушений (пожар, раскалывание);
- живых существ от возниконовения напряжения прикосновения и шага.
2) Внутрення молниезащита призвана уберечь электрические и электронные устройства и системы от губительных импульсов перенапряжения. Пробуйте поиск в Internet на ЛАТИНИЦЕ!
Евген Коч
Новичок
Сообщений: 2
« Ответ #9 : 11 Август 2008, 16:19:22 » Названия устройств для защиты от импульсных перенапряжений
Английский: surge protective device - SPD.
Американский: transient voltage surge supressor - TVSS.
Жаргон: искрозащита, молниеразрядник, грозоразрядник, импульсопротектор, супрессор, сетевой фильтр.
Українська технічна: блискавичник, виснажник.
В технических характеристиках этих устройств советую обращать внимание на индекс при значении максимального импульсного тока. Он бывает 10/350 мкс и 8/20 мкс. Для их првильного применения следует знать принцип разделения объекта на зоны защиты от молнии LPZ (lightning protection zone).
Успешных Вам поисков в Интернете по этим признакам!
Ваш Евген Коч
Yark
заскочил на минутку
Сообщений: 5
Откуда (Город): Киев
« Ответ #10 : 20 Январь 2009, 17:18:23 » Re: Молниезащита
Цитата: Николай Шумыгора от 04 Июнь 2008, 11:22:54
Молниезащита
- вопрос, часто возникающий в строительстве, и при этом часто упускаемый из-за недостатка информации и нормативной базы.
А при использовании полимерпесчанки молниезащита вообще не нужна - ППЧ не притягивает атмосферное электричество.
Ярослав
ТМ БИСТОТ
kRokus
участник
Сообщений: 19
« Ответ #11 : 17 Июнь 2010, 17:54:38 » Re: Молниезащита
Точно Ярослав, вона його відштовхує.
Dormidonty
заскочил на минутку
Сообщений: 9
« Ответ #12 : 16 Ноябрь 2012, 08:04:01 » Re: Молниезащита
Вспомним, что молния - это когда Илья пророк бесов гонит. Едет по небу в своей колеснице и громы мечет с молниями. А бесы прячутся, то в дерево, то в дом. (Х/Ф "Бронзовая птица").
Чтобы защитить свой дом от молнии, придумали молниеотводы. Самая простая конструкция выглядит примерно так. На самом высоком месте крыши ставится круглый стальной стержень диаметром не менее 12 мм, или стальная труба с заваренным торцом, поддерживаемая деревянными (диэлектрическими) подпорками. Это – молниеприёмник, первый принимающий удар. Длина стержня разная от 200 до 1500 мм, но площадь торца, смотрящая в небо, должна иметь не менее 100 мм². От молниеприёмника отходит токоотвод из надёжно приваренной к нему проволоки с рекомендуемой толщиной 6 мм – через это соединение пройдёт ток в 200 тысяч ампер. Токоотвод спускают с крыши, крепя его скобами к стене дома, и зарывают в почву на глубине 1-2 метра, вместе с надёжно приваренным заземлителем. В качестве заземлителя можно использовать стальной прут, забитый в землю на глубину 2-3 метра. Надо обратить внимание, что токоотвод проводится, как правило, по стене противоположной входу в дом, а закапывать заземлитель надо подальше от фундамента и каких-либо построек.
Описанная выше схема молниезащиты для металлических крыш будет идеальна. Но чтобы получить гарантии, обращайтесь к специалистам.
loqhouse
участник
Сообщений: 16
« Ответ #13 : 17 Декабрь 2012, 20:24:04 » Re: Молниезащита
Я вообще молниезащиту не ставлю - економия на лицо ))
9548450
заскочил на минутку
Сообщений: 9
« Ответ #14 : 01 Февраль 2013, 04:06:28 » Re: Молниезащита
Ставил пару раз как было выше описано , прут из нержавейки около 40мм в диаметре зажимал между двух текстолитовых пластин заранее подготовленных под размер прута, стянул болтами и через кронштейн на самой высокой точке зафиксировал, к нему приварил арматуру и по фасаду в землю на 3 метра вогнал, в землю тоже нержавейку использовал ,но другой толщины около 10мм . Правда ещё не слыхал что бы молния попадала в них.
Страниц: [
1
]
Печать
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Строительные материалы и работы
-----------------------------
=> Ремонтно-строительные работы
===> Галерея объектов
=> Отделочные материалы
===> Отделка камнем, обработка камня
=> Стеновые материалы
=> Кровельные материалы
=> Окна, двери, ворота
===> Ворота
=> Кондиционеры и вентиляция
=> Отопление
=> Водоснабжение и канализация
=> Автоматика
=> Строительные инструменты
=> Производство строительных материалов
-----------------------------
Архитектура, проектирование
-----------------------------
=> Архитектура, проектирование
-----------------------------
Общие вопросы
-----------------------------
=> Юридические вопросы
=> Инвестиционно-строительные проекты
=> Черное и Белое
=> Разное
-----------------------------
Нормативная и техническая документация
-----------------------------
=> Техническая документация
-----------------------------
BAU.ua
-----------------------------
=> Форум BAU.ua
=> BAU.ua
версия для печати
© 2001—2007
BAU.ua
(content)
SMF © 2006, Simple Machines LLC